야나코 | 2020-05-06 10:44





날림공사의 대향연
야나코
-3,995
6,195,480
프로필 숨기기
82%

신고
逸騎刀閃
2020-05-06 13:05
0
1 ...검전드라이버라고해서... 벽에 피스를 박았는데 불이 들어왔다는거는 220v 이 흐른다는것.
전선관 뚫고 전선까지 뚫어서 접촉된것..(추측)
2 쪼인과정에서 마감을 해야되는데 마감이안되고 ...저거 호스조임밴드인데 저따구로 조인하면 저항도 많이 생기고 저자체로는 안전상으로도 매우위험.
3 전선끼리 조인을 칼브럭이라는걸로덮어둠. ...4사진중에 그나마 제일낫다... (이것도 절대하면안됨 규격된 컨넥터사용이나 테이핑마감이 정석.)
4.....퓨즈를써야함. 저런 미친짓은 하지않길. 퓨즈란, 과부하가 일어나면 퓨즈가 끊어짐으로도 전략차단을 하지않고 해당 기기나 회로만 차단할수있는건데 저따구로해두면 기계같은거 과부하 나면
기계가 손상, 화재, 폭발위험있음.
이빨갈리는거맞음.